Попал аппарат CS 500 с аналогичной проблемой на плате 640-0245D.
Симптомы начались с самопроизвольного пропадания напряжения на защищенных выходах - БАК и УПС
С чем и принесли. Внешне на плате все чистенько. Проходит тест и встает в нормальный режим. При работе на батарее питание на выходе есть.
Постучал посильнее по прозрачному реле RY2 отвечающего за подачу напряжения на выход в обычном режиме - треск и симптомы.
Поддел колпачок реле, зачистил контакты, неподвижные чуток выгнул.
Теперь работает стабильно, если это можно так назвать.
На другом УПСе, что не работал от батарей вроде, пришлось менять реле RY1.
Кстати плата с двухсторонней разводкой - релюхи сидят на медных проходных отверстиях, дорожки критичны к нагреву,
так что аккуратнее!
5 Сен 2014 - 09:59 sergeevichvn
Пришел APC Back-UPS CS 650 с диагнозом: "Не держит нагрузку".
Взяли заведомо исправный аккумулятор, включили ИБП от сети, подключили лампочку в роли нагрузки. Все хорошо, все работает, лампочка горит. Отключаем сеть, лампочка гаснет, при этом на выходе всего 40-60В, индикатор "On Battery" горит, ИБП пищит, но лампочка не горит.
При прозвонке контактных групп реле выяснилось, что на одной паре нормально разомкнутые контакты звонятся "накоротко", тогда как у второй группы всё нормально. Таким образом, при переключении на работу от АКБ срабатывала только "половина" реле.
В результате проблема решилась заменой реле (68-12-2СЕ)
а точнее можно модельку? back 500? А какой rs? cs? или ?
back-ups cs 500
нет напряжения - смотрите реле. + - посмотрите на плате парт-номер типа 640-ххххх и озвучьте
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
парт-номер 640-0287F-Z_REV17
проверьте ключи,а также проследите движение тока,где он теряется
Попал аппарат CS 500 с аналогичной проблемой на плате 640-0245D.
Симптомы начались с самопроизвольного пропадания напряжения на защищенных выходах - БАК и УПС
С чем и принесли. Внешне на плате все чистенько. Проходит тест и встает в нормальный режим. При работе на батарее питание на выходе есть.
Постучал посильнее по прозрачному реле RY2 отвечающего за подачу напряжения на выход в обычном режиме - треск и симптомы.
Поддел колпачок реле, зачистил контакты, неподвижные чуток выгнул.
Теперь работает стабильно, если это можно так назвать.
На другом УПСе, что не работал от батарей вроде, пришлось менять реле RY1.
Кстати плата с двухсторонней разводкой - релюхи сидят на медных проходных отверстиях, дорожки критичны к нагреву,
так что аккуратнее!
Пришел APC Back-UPS CS 650 с диагнозом: "Не держит нагрузку".
Взяли заведомо исправный аккумулятор, включили ИБП от сети, подключили лампочку в роли нагрузки. Все хорошо, все работает, лампочка горит. Отключаем сеть, лампочка гаснет, при этом на выходе всего 40-60В, индикатор "On Battery" горит, ИБП пищит, но лампочка не горит.
При прозвонке контактных групп реле выяснилось, что на одной паре нормально разомкнутые контакты звонятся "накоротко", тогда как у второй группы всё нормально. Таким образом, при переключении на работу от АКБ срабатывала только "половина" реле.
В результате проблема решилась заменой реле (68-12-2СЕ)
Отправить комментарий