Доброго дня форумчане! Помогите чайнику
Имею UPS Ippon Back Power Pro 600, main - 87XX, Module - 098-17138-01-S2.
В мостах Q20,Q24 - P60NF06; Q23,Q25 - SSS6N60A,
U01 - SC55292BCSPE
U02 - LM317T
При включении спикер издает прерывистый сигнал, включается кратковременно секунды на 3 светодиод и аппарат вырубается. Промерил вытащенный аккумулятор - 12,95V. Поставил на зарядку на рабочий UPS(PowerCom WAR-600A), замерил на подключенном - 13,37V, вроде как аккумулятор рабочий. Проверял без нагрузки.
Проверил Q20,Q23,Q25,Q24,U02 c выпаиванием.
Реле их тут 4 шт: RY1,RY02,RY03,RY04 выпаял проверил нет залипания.
Толкните куда копать
т.е. на рабочем упсе без заряда на акке 12.95, а как только ткнул в розетку - сразу 13.37? тогда акк уже сильно сульфирован. на живом нет резких скачков (внутреннее сопротивление очень мало). Тем более ваш упс на тесте сам орёт шо акк мёртв... проверьте акк под нагрузкой (автолампа к примеру)
...ложки нет
Установил новый и аппарат заработал . Bishop рулит . Спасибо вам. Старому то Gembirdu от силы 7 месяцев работы было. Вот оно как.