медленное нарастание до нормы в дежурке (решено)

(БП LPK6-300 ШИМ-SG6105)
схема первая (походит)
spblan.narod.ru/bp/shema/inwin.htm


при подключении нагрузки сис плата например после включения проходит минут 10 пока дойдёт до допустимой нормы. на контакте 5Vsb

Из-за чего такое стало происходить ?
---
Спасибо

Заполните анкету блока rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno.
Поищите подходящую схему в rom.by/forum/Shemy_BP.
Электролитические конденсаторы в дежурке (а возможно и не только в дежурке) - менять.

Аватар пользователя selevo

спасибо решилось.
Конденсатор фирмы Canicon на выходе (С22 по схеме) усох в 10 раз и появилось активное сопротивление 1мом
поставил Jamicon
---
схема БП
rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar